序 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 计算单位 |
1 | 总热量Q[sub]T[/sub] |
Kcal/h
|
Q[sub]T[/sub]=Q[sub]S[/sub]+Q[sub]T[/sub]
空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h[sub]1[/sub]-h[sub]2[/sub])
|
Q[sub]T[/sub]—空气的总热量
Q[sub]S[/sub]—空气的显热量
Q[sub]L[/sub]—空气的潜热量
h[sub]1[/sub]—空气的最初热焓 kJ/kg
h[sub]2[/sub]—空气的最终热焓 kJ/kg
T[sub]1[/sub]—空气的最初干球温度℃
T[sub]2[/sub]—空气的最终干球温度℃
W[sub]1[/sub]—空气的最初水份含量 kg/kg
W[sub]2[/sub]—空气的最终水份含量 kg/kg
L—室内总送风量 CMH
Q[sub]1[/sub]—制冷量 KW
△T[sub]1[/sub]—冷冻水出入水温差℃
△T[sub]2[/sub]—冷却水出入水温差℃
Q[sub]2[/sub]—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW
COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗 KW/TR
B—75%负荷时单位能耗 KW/TR
C—50%负荷时单位能耗 KW/TR
D—25%负荷时单位能耗 KW/TR
N—制冷机组耗电功率 KW
U—机组电压 KV
COSφ—功率因数 0.85~0.92
N—房间换气次数次/h
V—房间体积 m[sup]3[/sup]
Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m[sub]3[/sub])@20℃
L[sub]1[/sub]—风机风量 L/s
H1—风机风压 mH[sub]2[/sub]O
V—水流速 m/s
n[sub]1[/sub]—风机效率
n[sub]2[/sub]—传动效率
(直连时n[sub]2[/sub]=1,皮带传动n[sub]2[/sub]=0.9)
L[sub]2[/sub]—水流量(L/s)
H[sub]2[/sub]—水泵压头(mH[sub]2[/sub]O)
r—比重(水或所用液体)
|
2 | 显热量Q[sub]S[/sub] | Kcal/h |
空气冷却:Q[sub]S[/sub]=Cp*∝*L*(T[sub]1[/sub]-T[sub]2[/sub])
|
3 | 潜热量Q[sub]L[/sub] | Kcal/h |
空气冷却:Q[sub]L[/sub]=600*∝*L*(W[sub]1[/sub]-W[sub]2[/sub])
|
4 | 冷冻水量V[sub]1[/sub] | L/s |
V[sub]1[/sub]= Q[sub]1[/sub]/(4.187△T[sub]1[/sub])
|
5 | 冷却水量 V[sub]2[/sub] | L/s |
V[sub]2[/sub]=Q[sub]2[/sub]/(4.187△T[sub]2[/sub])=(3.516+KW/TR)TR
其中Q[sub]2[/sub]=Q[sub]1[/sub]+N
=TR*3.516+KW/TR*TR
=(3.516+KW/TR)*TR
|
6 | 制冷效率 | — |
EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
|
7 | 部分冷负荷性能 NPLV | [sup]KW[/sup]/[sub]TR[/sub] |
NPLV=[sup]1[/sup]/([sup]0.01[/sup]/[sub]A[/sub]+[sup]0.42[/sup]/[sub]B[/sub]+[sup]0.45[/sup]/[sub]C[/sub]+[sup]0.12[/sup]/[sub]D[/sub])
|
8 | 满载电流(三相) FLA | A |
FLA=N/√3 UCOSφ
|
9 | 新风量 L | CMH |
Lo=nV
|
10 | 送风量L | CMH |
空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T[sub]1[/sub]-T[sub]2[/sub])〕
|
11 |
风机功率N1
| KW |
N[sub]1[/sub]=L[sub]1[/sub]*H[sub]1[/sub]/(102*n[sub]1[/sub]*n[sub]2[/sub])
|
12 | 水泵功率N[sub]2[/sub] | KW |
N2= L[sub]2[/sub]*H[sub]2[/sub]*r/(102*n[sub]3[/sub]*n[sub]4[/sub])
|
13 | 水管管径D |
mm
|
D=√4*1000L[sub]2[/sub]/(π*v)
|
14 | 风管面积
| m[sup]2[/sup] |
n[sub]3[/sub]—水泵效率=0.7~0.85
n[sub]4[/sub]—传动效率=0.9~1.0
F=a*b*L[sub]1[/sub]/(1000u)
a— 风管宽度 m
b— 风管高度 m
u— 风管风速 m/s
V[sub]1[/sub]—冷冻水量(L/s)
V[sub]2[/sub]—冷却水量(L/s)
注:1大气压力=101.325 Kpa
水的气化潜热=2500 KJ/Kg
水的比热=1 kcal/kg·℃
水的比重=1 kg/l
TR+制冷量
|