诸城信息港城市论坛

 找回密码
 注册

查看: 3367|回复: 0

小区住户燃气泄漏 新奥燃气工作人员成功处置避免事故发生

[复制链接]
     

453

主题

515

帖子

5655

积分

贵宾

Rank: 4

积分
5655
发表于 2019-4-24 15:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东潍坊
小区住户燃气泄漏 新奥燃气工作人员成功处置避免事故发生
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2019-4-24 09:52| 发布者: 城市论坛管理| 查看: 17| 评论: 0




  本网讯  4月22日下午13:20分,土墙社区龙泽祥园小区一用户拨打诸城新奥燃气报修电话95158称楼道内有燃气味,希望派人过去检测。正在附近进行维修任务的维修员赵德第一时间赶到现场,经检漏仪检测确实有燃气泄漏。他马上关闭立管阀门进行保压,保压过程中发现压力下降,说明管道漏气严重,并将此事上报公司。

  接下来要做的就是每家每户查找漏点,赵德在查到二楼东户时发现家中没人,把检漏仪放到该户防盗门缝处检测时,仪器马上报警。此时安保部主任张海平和维修所长宋树荣也赶到了现场,他们马上让调度员从系统内查找该户信息,联系户主回家,同时打110报警让警察协助通知该楼用户严禁火源并马上下楼撤离。二人又从小区西边工地借来梯子,在较危险的情况下,宋树荣爬上二楼东户打开厨房窗户进行通风。
43d326de412aa6044a274da19a3543f8.jpg
  14:30左右户主赶了回来,宋树荣没有让用户贸然开门。他先从门缝处查漏,报警器还是报警。为防止静电起火,他从邻居家借来黄油抹到了钥匙及锁孔上,身穿防静电工作服的他先行进入用户家门,进入客厅、卧室把窗户全部打开,让空气对流尽快排出燃气。十几分钟后,再次进入厨房检查,他们发现了燃气热水器的燃气比例阀下方螺丝松动导致漏气严重,随后他们帮助用户修复好,保压合格后通气。
e1946eb8b5a7c9831253661650f38dda.jpg

  据了解,该热水器因燃气比例阀损坏,在前不久找厂家维修,因维修不规范,螺丝未拧紧,且维修完成后未进行检漏,加上用户外出时未关闭燃气阀门,导致燃气大量泄漏,并透过防盗门缝渗入到楼道当中,幸好处理及时,避免了一场事故发生。

  在此,新奥燃气提醒广大市民,购买燃气器具应从正规渠道及售后服务规范的厂家购买、安装,外出时应及时关闭燃气阀门并开窗通风。怀疑燃气泄漏及其他情况时及时拨打燃气公司24小时服务电话95158。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
快速回复 返回顶部 返回列表