诸城信息港城市论坛

 找回密码
 注册

查看: 9812|回复: 1

危险:诸城一小区燃气泄漏,多亏好员工临危不乱处置得当!

[复制链接]

3947

主题

1万

帖子

46万

积分

总版主

48,

Rank: 8Rank: 8

积分
465761

论坛贡献奖

QQ
发表于 2018-11-2 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东潍坊
在日常燃气使用过程中,我们往往会比较关注燃气灶、燃气热水器等燃气具的使用状况,而另一个与安全相关的重要因素,却常常被忽视——那就是不起眼的燃气软管。
   

近日,诸城新奥燃气公司维修员朱文超成功处理一起户内燃气严重泄露事件,避免了安全事故的发生。
   10月11日上午九点半,维修员朱文超接到和平街公路局南院五楼用户报修家中有燃气味的工单,当即从较远的横二路往回走。赶至现场时用户已经在楼下等待,朱文超向用户询问情况,用户称昨晚家中卫生间有燃气味,到了早上气味更浓。朱文超上楼查看,用户家的卫生间、厨房、餐厅相通,路过卫生间门口时就闻到一股似有似无的天然气味,以为气味是从厨房传来,但在厨房用检漏仪检测时并没有报警。朱文超又马上返回卫生间检测,报警器立刻报警,浓度不是很高,检测地漏水口也没有发现燃气浓度变高。朱文超没有放松警惕,就在卫生间逐个角落检测排查,最终在一穿墙电线套管口处发现燃气报警浓度达到最高,朱文超立刻断定是楼下某用户大量泄漏了天然气后冒了上来,情况紧急!
   朱文超立刻去户外关闭立管阀门,去一楼用户家进行立管管道保压,结果压力瞬间降到0,管道泄漏严重。他让整个单元的用户立刻下楼,告知严禁各种火源。而该单元的十个用户只住了四户,他又随即跑去楼下找物业联系所有不在家人员,必须立即回来开门入户检查。
   十一点十分,所有的用户陆续赶回来后,朱文超挨个检测。当四楼用户打开门时,瞬间一股很浓的燃气味扑鼻而来。朱文超让用户撤离,他单独入户开窗(因工作服防静电)。所有的窗户通风都打开之后,过了十几分钟才再次入户检查管道,虽然户内还有燃气味,但经检测浓度已经降低到安全标准。去厨房查看管道,原来用户长期不住,表前阀、灶前阀都没有关闭,胶管被老鼠咬了三个孔,导致燃气大量泄漏。朱文超给用户关闭了所有的阀门,因老楼房厨面无法安装波纹管所以给用户重新更换了胶管。所有用户回来之后,再次对主管道进行保压,保压合格后重新供气,并告知了所有用户不在家中居住时必须关闭所有燃气阀门。
   朱文超说刚开始以为是普通报修,当检测到压力为零的那一刻,陡然感到了紧张和害怕。但自己是专业人员,必须用自己的专业和冷静为用户消除隐患。隐患解除了,觉得很欣慰,同时也更加认识到自己岗位的价值所在。
微信图片_20181102140926.jpg

特别提醒:长期不在家时一定要关闭燃气表前阀门、灶前阀门和灶具旋钮(严禁关闭立管公用阀门);当报警器报警(不要因为自己查不出漏点而拔掉报警器电源)或有大量燃气异味时,一定要在安全地点及时拨打燃气公司服务电话95158进行现场确认和处理,避免发生重大安全事故
来源:新奥燃气

39

主题

2911

帖子

2万

积分

功勋元老

秋风吹吹,芦花飞飞。

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
26464

白金元老黄金元老

发表于 2018-11-3 15:49:06 | 显示全部楼层 IP:山东潍坊
应该奖励这位维修员--朱文超!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于本站 广告服务 联系我们 网站导航 诚聘英才 免责声明 帮助中心
Copyright © 2005 诸城信息港 版权所有 | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20051026号 | 备案/许可证号:鲁ICP备12015127号-7 | 电子公告许可:电信业务审批[2008]字第262号函
投稿信箱:webmaster@zcinfo.net   总机:0536-6017778    新闻、业务热线:0536-2165588   法律顾问:山东东武律师事务所 刘清波、秦丽律师
快速回复 返回顶部 返回列表